» Авторизоваться29/03/2017 КОС Крюково- не работает система диспетчеризации.
Krukovo
2 Сообщения
Цитата: Krukovo от 31.03.2017, 17:39
После кратковременного пропадания электопитания на объекте перестала работать (зависла) программа системы диспетчеризации СКАДА-система Мовикон. Просьба оказать помощь в восстановлении работоспособности системы.
Оператор КОС.
После кратковременного пропадания электопитания на объекте перестала работать (зависла) программа системы диспетчеризации СКАДА-система Мовикон. Просьба оказать помощь в восстановлении работоспособности системы.
Оператор КОС.
y.geny
11 Сообщений
Цитата: y.geny от 31.03.2017, 17:39
Вопрос решен дистанционно - перезагрузка системы.
Рекомендация: установить источник бесперебойного питания для компьютера и сетевого маршрутизатора системы диспетчеризации.
Администратор.
Вопрос решен дистанционно - перезагрузка системы.
Рекомендация: установить источник бесперебойного питания для компьютера и сетевого маршрутизатора системы диспетчеризации.