24/04/2017 КОС Крюково. СКАДА Мовикон. Управление инвертором №3

При работе в системе диспетчеризации, окно управления инвертором 3 воздуходувки В1.3 не открывается. (При нажатии ЛКМ на объект "ивертор И3") В чем проблема?
Оператор КОС Крюково.

Все правильно.  Для работы в "местном" режиме, в котором они у вас сейчас работают, это окно управления не используется. При дистанционном управлении инвертор 3 управляет воздуходувкой В1.3, которая является резервной и работает вместо одной из неисправных воздуходувок (или инверторов) В1.1(И1) или В1.2 (И2). При этом все органы управления резервного агрегата дублируют органы управления неисправного, вместо которого он работает: В1.1 или В1.2. Таким образом, управление инвертором И3 осуществляется органами, расположенными в окне того агрегата который он заменяет. Выбор агрегата, который будет заменять резервный, осуществляется тумблером В1.1-В1.2, а ввод резервного агрегата в работу кнопкой "задействовать резерв". Более того В1.3 и И3 могут работать вместе с двумя остальными агрегатами, при необходимости, но управление его параметрами будет осуществляться органами управления одного из основных агрегатов, в зависимости от положения тумблера В1.1-В1.2, при включенной кнопке "задействовать резерв". Еще раз напоминаю - все это только в "дистанционном" режиме работы.  Внимательно читайте инструкцию по пользованию программой системы диспетчеризации.

Администратор.

 

.